上海常鵬金屬制品有限公司2025-03-15
主動防火措施:①設置閉式自動噴淋系統,噴水強度≥6L/(min?㎡),作用面積 160㎡;②安裝感煙探測器(保護面積≤60㎡/ 個),聯動排煙風機;③疏散通道設置應急照明(照度≥5lx),持續供電時間≥30 分鐘。被動防火措施:①鋼柱采用厚涂型防火涂料(厚度 50mm,耐火極限 3 小時);②防火墻采用加氣混凝土砌塊(厚度 200mm,耐火極限 4 小時);③防火門采用甲級鋼制防火門(耐火完整性≥1.5 小時)。
本回答由 上海常鵬金屬制品有限公司 提供
其余 2 條回答
上海常鵬金屬制品有限公司
聯系人: 李婧
手 機: 13003299089
網 址: http://www.shccp.cn/