上海練江電器制造有限公司2025-03-19
關鍵性能指標的檢測方法及標準:
位置精度檢測
? 檢測方法:使用高精度的位移測量儀器,如激光測距儀或光柵尺,在限位器的工作行程內進行多點測量,記錄實際位置與設定位置的偏差。
? 檢測標準:一般要求位置精度在±0.1mm以內,具體數值可能根據不同型號和應用場景有所差異。
重復定位精度檢測
? 檢測方法:多次重復觸發限位動作,測量每次觸發時的位置偏差。通常會進行不少于5次的重復測試,取偏差的最大值作為重復定位精度的指標。
? 檢測標準:重復定位精度應達到±0.05mm以內,以確保在頻繁使用中能夠準確地限制位置。
過載能力檢測
? 檢測方法:通過施加超過額定負載一定比例的力或扭矩,觀察限位器的工作情況。例如,可使用液壓或機械加載裝置,逐漸增加負載至額定負載的1.5倍。
? 檢測標準:在過載情況下,限位器應能正常工作,不出現變形、損壞或誤動作,且在過載解除后,其性能指標應仍能滿足正常工作要求。
電氣性能檢測
? 檢測方法:使用專業的電氣檢測設備,如絕緣電阻測試儀、耐壓測試儀、萬用表等,檢測限位器的絕緣電阻、耐壓性能以及電路的導通情況。
? 檢測標準:絕緣電阻應不小于100MΩ,耐壓值應能承受1500V以上的交流電壓1分鐘而無擊穿或閃絡現象,電路導通電阻應在規定的范圍內,一般不超過5Ω。
使用壽命檢測
? 檢測方法:通過模擬實際工作條件,對限位器進行長期的循環動作測試??梢允褂脤iT的壽命測試臺,按照一定的頻率和行程進行反復動作,記錄限位器的工作次數和性能變化。
? 檢測標準:一般要求限位器在正常工作條件下,能夠完成不少于10萬次的循環動作,且在測試過程中及測試后,各項性能指標仍能符合產品標準要求。
本回答由 上海練江電器制造有限公司 提供
上海練江電器制造有限公司
聯系人: 張志成
手 機: 13801959335
網 址: http://www.shlianjiang.com/